有兩臺plc,CP1H XA-40DR-A使用一個同樣的程序,是驗證過好用的,但這兩臺就是不能用,表現(xiàn)如下:
使用第一模擬輸入通道,量程4-20mA,6000分辨率,傳感器測試是好的,設置0-520度,輸出4-20mA, 使用萬用表確認輸出電流正確,溫度變化后電流也隨之變化。線路驗證沒問題。
現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是不論如何程序里200通道取得的值都是6300,且不會變化。
為此,做過的嘗試有換其余通道,把不用的通道短接,反正就是不管怎么測量就是無法取得正確的讀數(shù),是否可以確認模擬輸入壞了?
但拔下模擬輸入的接線模塊,200通道的值變?300,這個是斷線保護后輸出的,不知道為什么是8300不是8000
請教高手,這里到底是有什么問題?