      請教各位高手:流水線上物件檢測好壞,如果檢測到產品是壞的要排掉,移位多少個產品到出口要排掉可以設定(用寄存器移位變址可以做到),為了安全檢檢測到產品是壞的要排多少個可以設定,(例排3個中間1個是壞的可以保證排廢確定),排廢多少個我用計數器預設置可以做到,但是排廢到預設置后要復位一次,如果檢查全部都是壞的,那怎么辦,不可以復位,第4個怎么拍。≌埥谈魑桓呤,謝謝了。
635247454
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2019-12-10
查看635247454的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-05 09:42
好的置0 壞的置1,就可以了,好壞都要進行移位,我做過,不是很難