請教大俠,
我的CC-LINK中,有17個遠程輸入信號模塊,其中第9個32點的模塊偶爾會出現這樣的問題,其中有X6,X7,XA,XE(都是接近開關信號)),四個信號出現過信號不能關斷的問題,
接近開關感應了就有信號,不感應了信號還保持,我把線拆了,PLC監控這邊還是有信號,不過模塊上不亮燈,除非我用PLC強制關掉,或關斷PLC電源重開,才能恢復正常,
也不經常出現,有時就連續一天兩天都沒問題 ,
第一次遇到,請問這是什么問題,我看過手冊上有說信號不能OFF,需要并電阻。但我十多個卻只有這一個有問題。實在不明白。