樓主  發表于: 2015-10-05 17:44
有4臺皮帶機集控,用一臺上位機集中控制,正常開機后,會突然全部停機,重新開機后能正常開機(故障出現時間隨機),出現故障時系統組態動畫圖顯示1.2.4皮帶通訊斷開,3號皮帶通訊正常(3號機為控制臺,通過網絡連接上位機電腦)。系統記錄如下:
2015/10/05 06:35:12.015,   運行系統: 用戶“系統管理員”登錄限時時間到,自動注銷。
2015/10/05 07:30:55.531,   運行系統: 啟動...
2015/10/05 07:31:58.312,   運行系統: 單機模式運行...
2015/10/05 07:31:58.312,   運行系統: 打開通訊設備成功!
2015/10/05 07:31:58.312,   運行系統: 設備初始化成功---Q02  in thread_id=3372
2015/10/05 07:32:11.296,   運行系統: 啟動...
2015/10/05 07:32:11.328,   運行系統: 單機模式運行...
2015/10/05 07:32:11.328,   運行系統: 打開通訊設備成功!
2015/10/05 07:32:11.343,   運行系統: 設備初始化成功---Q02  in thread_id=3572
2015/10/05 07:32:11.343,   運行系統: comthread線程3596關聯了設備: Q02
2015/10/05 07:32:11.359,   運行系統: 開始記錄歷史數據!
2015/10/05 07:36:30.375,   運行系統: 用戶“系統管理員”登錄限時時間到,自動注銷。
2015/10/05 08:06:50.843,   運行系統: exit ThreadId = 3596, 退出設備:Q02,
2015/10/05 08:06:50.843,   運行系統: 停止記錄歷史數據!
2015/10/05 08:06:53.859,   運行系統: 退出...
2015/10/05 08:07:01.562,   運行系統: 啟動...
2015/10/05 08:07:01.593,   運行系統: 單機模式運行...
2015/10/05 08:07:01.593,   運行系統: 打開通訊設備成功!
2015/10/05 08:07:01.593,   運行系統: 設備初始化成功---Q02  in thread_id=3352
2015/10/05 08:07:01.609,   運行系統: comthread線程628關聯了設備: Q02
2015/10/05 08:07:01.625,   運行系統: 開始記錄歷史數據!
2015/10/05 08:17:38.625,   運行系統: 用戶“系統管理員”登錄限時時間到,自動注銷。
2015/10/05 08:59:52.625,   運行系統: 用戶“系統管理員”登錄限時時間到,自動注銷。
2015/10/05 09:05:40.625,   運行系統: 用戶“系統管理員”登錄限時時間到,自動注銷。
2015/10/05 09:22:18.625,   運行系統: 用戶“系統管理員”登錄限時時間到,自動注銷。
luky913
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-10 19:22
Q系列的網絡模塊本身也不大好用,PLC有沒有問題用電腦連接它的RS232監控一下不就知道了,反正那RS232都沒用
分站的還且用到了模擬量
我們也經常這樣使用,串口通訊,網絡模塊用來監控