樓主  發(fā)表于: 2015-10-06 18:29
這樣解讀 下,I0.0 I0.1和I0.2和Q繼電器不夠使,增加了中間繼電器線圈M0.0(由I0.0,I0.1,I0.2控制)
和配對的觸點M0.0.  
  M0.0觸點一路直接控制Q0.0,
           一路和T37定時器觸點及將要使用 的M0.2線圈觸點去控制下一個中間繼電器線圈M0.1.
   M0.1線圈觸點一路控制Q0.1(星形啟動)
                一路控制定時器T37,T37常開觸點通過M0.0常開去控制再下一個中間繼電器線圈M0.2,并自鎖。
    M0.2線圈觸點動作,常閉切斷M0.1線圈、常   開 啟動Q0.2  (三角形運行)              
由上可以發(fā)現(xiàn),中間繼電器不需要提前定義,想用多少直接用就好了。但是條件是要有 I觸點先啟動一個 。