tanqinglei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 277 點
下載積分: 942 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2017-07-29
查看tanqinglei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-06 22:15
各位好,我司有一臺55kw電機,自耦降壓啟動,自耦變壓器55kw,由于電機經常處于滿負荷運行,想把55換成75kw的,請問老師55的自耦變壓器能否啟動75的電機,理論來講電壓相同,負載相同,電流應該差不多,實際不知道會怎么樣啊,有哪位老師幫幫小弟,能否只換電機就能使用?
小磊
lqm003
于英劍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-09 11:56
55的自耦變壓器不能用于啟動75的電機,因?5電機的啟動電流比55電機啟動大。如果強行使用經過一段時間自耦變壓器要損壞的。
于英劍