hl0034
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 610 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2024-06-24
查看hl0034的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-10 10:42
           現在手上有一個FX3GA-40MT的PLC,有一個公司同事自制的驅動器,以前是用單片機控制的,現在用PLC,控制器只有5/6/7/8四個引腳,5-反轉、6-GND、7-正轉、8-速度(0~10V),現在同事說要用PLC輸出PWM控制,而大部分驅動器是CP和DI信號,所以不知道PLC采用PWM指令這樣是否可行,另接線的假定Y0給速度信號,5或7通過其他輸出給高電平。