各位大師好:
    現在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),還有就是一體化的PT100溫度變送器1個(輸出4-20ma,電壓24VDC,量程是0-100。共有5個接線柱,其中3個是連到三線制PT100熱電阻,另外兩個是+和—)還有就是在這個一體化溫度變送器外端還有個名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底這個溫度量程以哪個為準(0-100℃還是-200--450 ℃呢)。我現在就是想通過這個變送器連到EM231上,編程來得到實際的溫度變化,F(xiàn)在想問的是,我在調試中發現溫度不對,采集值A(chǔ)IW0基本不變化,1280上下浮動。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231撥碼開關是on,on,off。接線是:變送器中的“+”接到24VDC正極,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC負極,A+和RA短接,其它端口不用(沒有短接),中途我也換了個變送器,還是老樣子,不知哪里不對。中途我換了其它兩線制4-20ma變送器,同樣編程接線,但是好的?偛恢劣趦蓚PT100變送器都是壞的吧,用萬用表測量PT100阻值正常。請大師指點。
    
liuwei86912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 920 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-06-04
最后登錄: 2024-09-06
查看liuwei86912的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-14 08:33
你的溫度變送器量程應該是0-100℃,接線也沒什么問題,你量下溫度變速器的輸出電流是多少不就能找到毛病了嘛
liuwei86912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 920 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-06-04
最后登錄: 2024-09-06
查看liuwei86912的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-14 13:55
你的變速器就先是不是不對啊你好好檢查下?
liuwei86912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 920 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-06-04
最后登錄: 2024-09-06
查看liuwei86912的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-14 13:55
熱電阻接變送器那接線是不是錯了