sszhen-hua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 453 點
下載積分: 870 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-08-04
查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-14 10:41
大家分析一下,這個電路接線有什么問題?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-14 11:44
不要將指示燈連接到接觸器的下樁,因為一旦相序調換,plc就有帶電的可能,影響維護者的安全。
當然對plc本身,如果僅僅是這個連接是沒有問題的。