樓主  發表于: 2015-10-14 10:41
大家分析一下,這個電路接線有什么問題?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-14 11:44
不要將指示燈連接到接觸器的下樁,因為一旦相序調換,plc就有帶電的可能,影響維護者的安全。
當然對plc本身,如果僅僅是這個連接是沒有問題的。