樓主  發表于: 2015-10-14 10:41
大家分析一下,這個電路接線有什么問題?
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-29 22:23
你這按鈕是自鎖的?從原理分析上應該是沒有問題的,但是如果L N確實換了,如果Q通了,L會通過接觸器的線圈再到燈,接到PLC上,雖然燈有LED或者其它,保不齊會激穿的。只能說不建議。不過說實話,在有開關電源存在的電路里,已經很少直接用交流的指示燈了,電源指示也都是接的24V在面板上,全是24V(個人做法,不雷同大眾)
山河今仍在,壯志在何方?