樓主  發表于: 2015-10-14 22:08
200輸出點是繼電器型的,前一段時間壞了一個,今天又壞了一個,是什么原因呢?輸出都是帶的小型繼電器24V的,7-8秒動作一次,一天工作12小時。望高人分析原因。謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-15 09:48
plc繼電器型驅動負載最大為2A,你檢查這個小型繼電器是否存在漏電或短路現象,有必要更換一個試試。
另外,這個回路值得仔細檢查線路漏電或接地,確認這個繼電器的工作額定電流值。