樓主  發表于: 2015-10-14 22:16
請問高手們,西門子變頻器MM440報警,是1.5kw的那種。報F0023。。是輸出線中有一相斷電。。該如何解決?需返廠維修?
另外,更換該類型的變頻器需要注意什么?為什么我直接換了隔壁的過來用卻還是不行。。。。另外,這個是用RS485通訊的,S7-200的。。麻煩大俠們解答。。我好久沒有試過現場維修了。。。我記得是用需要BOP上傳跟下載參數的。但是忘記了。。。。?廠家說要我寄回去給他,他需要重新寫程序、編站號?
sanlianla
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 114 點
下載積分: 653 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-05-27
最后登錄: 2024-09-25
查看sanlianla的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-21 16:28
200的PLC應該是USS協議需修改以下參P003=3允許訪問變頻器的所有參數 P0970=1允許變頻器通過參數復位 P0700=5變頻器的控制方式改為通訊方式 P0210 (2)=6變頻器的USS波特率選擇為9600 P2011(0)=PLC里面的站地址 變頻器的USS地址0-31