各位高手:
               小的在用S7-200做幾路模擬量輸入的工程,遇到一下問題。
               按照手冊的接線要求RA和A+短接接儀表負極,A-接電源負極,儀表正接電源正極。這樣相當于把負責與電流互感器串聯起來,只不過負載在靠近正極的一側。
              但同樣是串聯我將電流互感器放前面就不行嗎?及RA與A+短接接電源正極,A-接儀表正極,儀表負極接電源負極。
      理想化電路見附件。
為什么后一種方法就不行呢?感覺一樣啊
ggzh666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 789 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2014-06-05
最后登錄: 2024-12-31
查看ggzh666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-20 21:19
理論與實際是不一樣的,畢竟電流是毫安的級別。