樓主  發表于: 2015-10-16 15:56
輸入和輸出直接串聯,就是用一根線,這頭連Xn    另外一頭連Yn。。



這么做的意思是啥?


事情是這樣的,有一臺機器的當正常時候是做不了  1   動作的。   但是當把X7與Y27短接,   x11與Y37 短接 后,  

這機器就能做  1   動作了。   但是不知道是什么原因。 - = =
[ 此帖被sunny06a在2015-10-16 16:31重新編輯 ]
sunny06a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2022-07-21
查看sunny06a的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-16 16:29
引用
引用第2樓qianyonggang于2015-10-16 16:16發表的  :
然后一頭再把220V交流電通上嗎?

并沒有= =
sunny06a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2022-07-21
查看sunny06a的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-17 08:20
引用
引用第6樓老兔子于2015-10-16 20:20發表的  :
將Y27的輸出反饋到X7輸入;將 Y37的輸出反饋到 x11輸入。

相當于分別將Y27、Y37 的開關量輸送到X7、X11 當開關信號輸入。

其作用是(目的)什么,只能通過分析程序才能知道。

上面的語言,用程序怎么寫呢? 就是  Y27開關量反饋到x7