急流勇進1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 4796 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2024-06-09
查看急流勇進1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-20 21:29
有一臺400KVA的變壓器,負載是2臺75p空壓機和1臺60P空壓機,三臺一起滿載運行實測電流為310A,可高壓柜只不定什么時候就跳閘了。也許十幾天都不跳,也有時候一天跳4次。暈了‘。。。。請朋友們指教?謝謝!
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3080 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-09-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-21 10:38
要看你空開是多大?
不過因為同時啟動導致電流過大導致跳閘的可能性比較大。
盡量讓空壓機不要同時啟動,可以增加一些互鎖。