急流勇進1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 4796 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2024-06-09
查看急流勇進1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-20 21:29
有一臺400KVA的變壓器,負載是2臺75p空壓機和1臺60P空壓機,三臺一起滿載運行實測電流為310A,可高壓柜只不定什么時候就跳閘了。也許十幾天都不跳,也有時候一天跳4次。暈了‘。。。。請朋友們指教?謝謝!
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3986(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-09-20
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-21 11:26
高壓側容量400KVA,電壓10KV電流是約23A。變壓器總功率是320KW,總負載電流是約577A。你空壓機設備總功率是157.5KW,就是總的一起使用滿載電流是約284A,按你電機1臺75HP電機啟動電流瞬間大概是有500-700A之間,所以你總設備瞬間啟動的時候電流大,高壓開關是有可能過載電流跳脫,(可以參考看看高壓跳脫時限設定值)。按目前情況你設備啟動時,間隔時間啟動。
[ 此帖被忍緣善在2015-10-21 12:20重新編輯 ]
獨自漂泊