差分編碼器連接三菱FX1N的PLC,編碼器有A,A-    B,B-四條線請問應該如何接啊,第一次接差分編碼器這個線。應該是A   B接到X0 X1,,,還是A-   B-接到X0 X1
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-22 21:25
FX1N不支持差分編碼器,好像3u加擴展模塊才能接差分編碼器