三菱FRD740-0.75kw變頻器控制0.55kw普通三相交流異步電動機,電機有嘯叫,摩擦響聲。
新變頻器,我上電后設置P1頻率上限為50HZ,P2頻率下限為0HZ ,P3電機頻率5OHZ,P9電流為1.56A。
其他的也沒設什么了,我用PU模式JOG點動試機,有嘯叫摩擦聲音。
我我的啟動是RM外部控制,我把P79設為3,用外部啟動時還是這樣的情況,有嘯叫摩擦的聲音。
請問各位同仁們,遇到 過這種情況嗎?另外,直接用三相電帶電機沒有一點聲音,經過變頻器之后就會嘯叫。另外我都是在50HZ下試車的。在嘯叫時的電流為1.6A左右,電壓為430V左右。
大家分析一下原因吧,謝謝了。
我這還有個伺服驅動器要設置,昨天上電試試,空載都有嘯叫呀,真不知道為什么呀。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-24 08:22
變頻器直接輸入電機的參數,包括電壓,極數,電流等,
如果還是嘯叫,則修改參數,降低載波頻率。
另:市場上三菱變頻器雖然沒有假冒的,但這類低端小功率的有好多是翻新的。