新人,最近有一需求,要操控一個計數器,詳細如下:

廠家是:Autonics(奧托尼克斯)  
型號:CT6M-2P  

查看說明書,復位/輸出 說明如下:
No/Address             Func               說明             設定范圍
00001(0000)          01/05               Reset                      0:OFF      1:ON



現在讀數都沒問題,我想通過自已寫的軟件來控制清零操作,   發送指令不起作用,如下
01 05 00 00 00 01 0C 0A


請問是什么原因,用了此設備的官方軟件調試,是可以清零的,但是無法查看其對應發的是什么指令?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20979 點
下載積分: 27379 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-14
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-29 17:28
如果是MODBUS 置1是FF 00
假定是1號站
命令是 01 05 00 00 00 01 FF 00 效驗 效驗

如果不是MOBUS 廠家的協議肯下是公開的.
自動化單機,生產線,項目編程調試!