如題,請問幾個2線制的感應開關能串在一一起,給plc輸入一個信號么
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 10124 點
下載積分: 3605 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-01-03
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-01 06:18
是可以工作 但不符合要求,接近開關一般使用并聯,如果確實需要串聯應該考慮單個接近開關單獨占用一個PLC輸入點,然后在程序中串聯使用,這樣的結果是調試及維修方便,但是會多占用輸入點相應的提高成本