sxz283189356
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 299 點
下載積分: 3363 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2024-12-08
查看sxz283189356的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-30 17:27
現在做一臺設備需要定位轉盤,轉盤單方向轉,這樣脈沖當前寄存器就一直累加,需要如何處理溢出的問題
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-30
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-31 12:53
運行多少次周期后將D8340清除掉 不就好了 用DMOV 指令