就這一個小問題,折騰我一下午了!求指教~
單鍵啟停單獨運行沒問題,做成功能調用模似運行就不成了!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-02 11:30
把work的接口數據類型修改為in_out
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-03 13:47
回4樓:
沿的寄存器標志位不能夠使用同一個地址區(地址重復)。
但這個程序可以再優化。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-03 13:50
樓主在FC中多次調用不成功的原因是輸出變量在這個程序中,既是做輸出又是置位置位優先指令的輸入。如果你數據類型僅僅選擇輸入則多次調用后程序會出錯。