嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2024-11-03
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-04 10:51
現在有2臺[315KW電機需要分別控制,基本是滿負荷啟動。要求最好是平穩啟動,啟動電流沖擊越小越好。
  星三角啟動應該成本最低,但啟動電流估計也得三四倍,對電網和負載沖擊也大。
  請教各位,變頻器和軟起選擇哪種還好?他們可以把啟動電流控制在幾倍?這兩種方式各有什么利弊?大概預算是多少?謝了!/size]
xianyou622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 210 點
下載積分: 3314 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-04-25
最后登錄: 2024-10-20
查看xianyou622的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 16:25
軟起動較好!