mikearen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 568 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2015-11-18
查看mikearen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-06 09:32
機器上有兩臺一模一樣的PLC,壞了1臺,換了一個同型號的PLC(FX1N-60MT-001),用GX DEVELOPER把好的那臺的數據(程序,參數,內存)拷到這臺后發現不能自動循環,做了第一個動作就停下來了,手動沒問題,求助高手看看是不是程序設置了開關什么的,附程序。
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2472 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2025-02-22
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-06 14:25
PLC一些寄存器數據沒有寫入,斷電保持設置等參數,或是PLC是假的,不支持一些參數,都不好說