     請問一下大神們,就是 說我們公司準備接一個改造的活,用的MR-JE300A  就是想問一下你們是手動去走,然后看D8340里面的值,  假如CP=0 怎么知道算出我要定位的距離,   是不是第一定定位的值都是試出來的呢,我也知道脈沖當量的問題,怎么算出回完原點到定位值的距離
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 192 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2470 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2024-09-20
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-11-06 14:19
如果是固定的位置,可以先回原點,手動到達位置,查看脈沖當量是多少,然后就用程序把值寫入,如果不是固定的值,可以做一個示教程序,每次調試得出每一個位置的數值,然后示教寫進寄存器,自動運行的時就調用寄存器的值就可以了