  三菱變頻器帶一個負載電機,電機的地線和其中一個火線接反了,通電調機時,如果設備只接火線和零線,變頻器不會損壞,若把地線也通上,則會把變頻器燒掉,請哪位前輩指教下
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 524 個
工控威望: 832 點
下載積分: 59898 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-11-09 09:17
       一批產品中碰到過一例,供應商接錯了,上電,墻邊動力柜630A的斷路器跳閘,配電間的上級斷路器也跳閘。