xiel620
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 476 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-11-05
最后登錄: 2016-06-25
查看xiel620的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-09 12:17
硬件型號:三菱GT1155-QSBD
軟件版本:三菱GT desinger 2 V2.79中文版

[attachment=141287]

故障問題:

由于 GOT里面安裝的OS版本與GTD2版本不同,導致GOT程序燒錄異常,軟件報錯信息如下所示:


 [attachment=141288]

在OS安裝至GOT時,軟件顯示如下報錯信息:
[attachment=141289]

因為此設備為關鍵設備,不允許停機時間過長,所以穩妥期間,想請教論壇各位高手,如何解決此問題,謝謝。

因為本人是初學者,勞煩各位高手回答時,說的詳細些,多謝多謝。

本人將在線等待答復,謝謝。

xiel620
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 476 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-11-05
最后登錄: 2016-06-25
查看xiel620的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-09 13:18
多謝指點,一會就試試看。

1. 請問GT11**-Q,GT11**-Q×BDA,GT11**-Q×BDQ這三個有什么區別?

2. 重新選擇GOT類型,再進行OS安裝->GOT?

3. 請問,在更新完OS之后,第二張圖顯示的版本不一致導致要刪除兩個文件夾,還會有嗎?

4. 更新OS會對PLC控制有影響嗎?

[attachment=141291]
xiel620
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 476 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-11-05
最后登錄: 2016-06-25
查看xiel620的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-09 16:18
引用
引用第4樓xwlxwl306于2015-11-09 13:53發表的  :
帶A的專用于A系列PLC總線連接,帶Q的專用于Q系列PLC總線連接,選好型號安裝就可以了,還有與PLC通訊驅動也要裝。


多謝您的答復,開了半下午會,還沒去試。

請問更新了觸摸屏的OS,對整個PLC系統有什么影響嗎?

照您所說的,

1. 更新“安裝OS”

選擇“OS安裝->GOT”----必須安裝“基本功能 & 通訊驅動程序”,可選安裝“擴展功能 & 選項功能”---GOT類型“GT11**-Q”----安裝

2. 更新“GOT程序”
[attachment=141295]