請教各位
我該如何在程序里設定正轉完成后,隔5秒后再反轉回來
拜托幫忙解答

我已經可以按下X0正轉,X2反轉,X1停止

想要更進一步只需按下X0就能完成正轉并在5秒后反轉回來

麻煩各位幫忙
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2470 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2024-09-20
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-11 09:18
是的,用你程序中正轉的M8029脈沖完成信號復位M0的同時置位一個M2,用這個M2驅動一個定時器T5,到達設定時間,再驅動置位反轉信號M1,就可以
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(bandown) 熱心助人!
    liaohianbin
    成功=目標+堅持
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 192 個
    工控威望: 295 點
    下載積分: 2470 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2014-08-29
    最后登錄: 2024-09-20
    查看liaohianbin的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-11-12 09:48
    簡單寫了一個,沒有測試,不知行不行
    本帖最近評分記錄: