海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-12 15:05
       請問大家PLC繼電器的觸點可以直接驅動接觸器的線圈嗎?接觸器是士林S-P25.電壓是AC220V。會不會影響繼電器的壽命,我想用PLC的觸點直接控制接觸器的線圈,不打算另加繼電器.?會不會影響PLC繼電器的壽命,謝謝!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新編輯 ]
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-14 21:34
可以,我經常這樣使用