請問FX3U-485ADP與FX3U-485ADP-MB有什么區別,同樣的程序在FX3U-485ADP-MB上能用,但在FX3U-485ADP上就不能用,而且用FX3U-485ADP的時候出現通信出錯代碼為“0201”:ModBus用通信ADP未檢測出錯,檢測ModBus通信適配器失敗。這是不是說明,這個FX3U-485ADP是壞的嗎?
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 532 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-30
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-15 16:58
用MODBUS專用指令時必須用FX3U-485ADP-MB而不能用FX3U-485ADP‘