樓主  發表于: 2015-11-16 15:07
松下的編程軟件指令為啥都是鼠標點的,不能用鍵盤輸入呢,比如st x0.我鍵盤就輸入不出來。。。。非要鼠標點擊狀態欄中的指令才能顯示,咋回事啊
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2024-11-27
查看木木2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-16 15:12
如果軟件是FPWIN GR的話可以在編輯里面設置一下,工具欄》編輯》文本輸入模式優先
這樣就可以直接敲鍵盤輸入代碼了