周六得加班,要解決兩個事:
1、絕對值編程器和FX3SA通訊
2、FX5U的檢修

絕對值編碼器是托菲的,廠家說明書非常簡單,很不清楚,官網上也沒有手冊,打電話也沒有人接。
我只能參數一樣一樣設置來試,試了好幾次居然連接上了。托菲的編碼器有優點也有缺點此處不表。
然后處理FX5U的事,前兩天有客戶的客戶說有一臺FX5U通訊不上,給我客戶發圖如下:[attachment=141799]
[attachment=141800]

新東西,應該不容易壞?
昨天客戶說發了快遞,我今天等著處理這事。(假如送三菱維修,再快也要一周,慢就會非常長時間了。我希望能為客戶盡快解決)
等到中午,順豐送來。通電一運行,ERR沒亮,說明客戶曾經成功灌入過程序
(如果沒灌過程序的FX5U,通電后是亮ERR的)

以太網通訊還真麻煩,一我沒交換機。二臺式機不能斷網。
打開筆記本,新建工程,選FX5U,那個圖標一直轉,等了半小時還在轉!
倒霉~ 重啟電腦,再試還是不行~  這究竟是軟件破還是電腦破?

用另一臺電腦,新安裝GX Works3,這安裝過程真慢,裝了半小時終于好了,新建工程成功。
插上網線通訊測試,真的不行。換了一臺新的再試就可以。
難道是真壞了?這東西要是壞了,三菱維修中心也不一定馬上修好啊,因為是新機器,他們可能還沒備維修配件。

我把PLC拆開來仔細研究,CPU板上沒發明顯示損壞的元件。
忽然想到一個事,剛才測試的時候,這臺PLC的LAN的燈是亮的,那說明應該通訊還沒壞。
如果再連接上,再插,真的是亮的。理論上如果是硬件壞了,這里應該不會亮。

我手上沒交換機,只能把它插到路由器上試試,居然可以搜索到。但是還是連接不上,有可能路由器限制了某些端口。
前幾天測試另一個ERP軟件的時候也是這樣,路由器限制了端口導致外網訪問不了。
但可以在局域網搜索到,更說明這東西硬件沒有壞。

心想很可能,使用者對PLC進行了不正確的設置,導致不能CPU直接連接。但是我手上又沒交換機,愁!
突然,這時家園有個網友找上來,說在江西現場維修,很著急,要發一臺PLC。
周六只有我和我老婆在,我讓老婆打快遞單,我一邊包貨一邊琢磨解決方案。

哎,如果這FX5U有一個USB通訊口,那多省事~  
對了~ 可以用觸摸屏的穿透通訊。
發了PLC后。我拿了一個GS2107-WTBD,灌進上次做的和FX5U通訊的樣例程序,觸摸屏和FX5U通訊成功!
再打開Works3,選擇GOT透明傳送,通訊上了!
然后把原有程序刪除。再測試CPU直接連接測試,OK!

查看了一下FX5U的以太網參數,的確有這個設置:
[attachment=141801]
默認是允許,假如改成禁止,那直接連接就通訊不上了!

完事,收工,發貼分享
祝大家周末快樂!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liucw2056) 圖看不見了
  • 下載積分:+1(liujinyang)
  • 下載積分:+1(sty0509) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(dwt0209) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(sun3751)
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    liujinyang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 150 點
    下載積分: 1928 分
    在線時間: 33(小時)
    注冊時間: 2015-10-10
    最后登錄: 2021-04-27
    查看liujinyang的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-10-13 21:16
    經驗值得學習,解決問題的思路更值得學習!