本故障有如下幾個難點:一是故障出現的次數很少,維修人員無法看到當時的現象。二是變頻器只有RuN和Hz指示燈,沒有REV和FWD指示燈,故障時操作員也無法立即發現。三是反轉時變頻器不報警。
可以告知一變頻器廠牌跟控制方式外接端子還是面板控制,二有同等備品可交換測試嗎?三不定時的問題不好搞
一,單動反轉如果少用可以由程式或端子短接固定單方向.(別告訴現場操作員)當操作人員反映您就知為何了
二,變頻器如沒故障,反轉作動為合法正常操作為何要報警.