787017798
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 909 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2015-02-23
最后登錄: 2022-06-08
查看787017798的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-24 22:37
工廠里面有一條流水線用到了2個斷路器,小的斷路器壞了,更換好了的時候,大的斷路器我是斷開的,更換好了的斷路器(也是斷開的)我用數顯萬用表測3相出線端分別與地線和零線時有80來歐的阻值,閉合小的斷路器再測也有幾歐阻值,想不明白,看看大家有何見解
一休
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 10117 點
下載積分: 1501 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-10
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-26 08:55
兩個誤區:1 測量前必須拆除所有斷路器負載。2 萬用表不是測量絕緣用的  測量絕緣要用500V兆歐表(俗稱 搖表)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(最遠是多遠) 好貼好貼!
  • 永遠年輕