這幾天才剛剛接觸步進電機,做了一個轉盤,設定轉盤一周分多少次轉,轉完以后回到起點,電機前面幾次轉完一圈都能回到起點,可多轉幾次以后就開始移位了離起點誤差越來越大。這是步進電機丟步造成的嗎?有沒有解決辦法?新手望各位大神指點
讓愛在你我的心里流動。。。。。
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23613 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-09-15
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-11-25 11:54
因素不多,一個是步進電機轉速也就是脈沖頻率設定過高,二是驅動器的電源選擇,好多都是24VDC~48VDC,這時選擇48VDC可以防止丟步。
最后就是你的驅動器或者上位機有問題。
樓主留言:
脈沖頻率才設了1000應該不高,電源選了電壓上限60V的