358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-26 08:52
[attachment=141963] 圖中是三條兩相380V  3KW發熱管,角形接法。這時估算電流是按9KW估算還是6KW估算?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-26 09:50
3相380V,3KW發熱管,三角形接法工作電壓為380V,額定功率輸出,所以是9KW,在星型接法時,工作電壓為220V,輸出發熱功率P=(220*220)/R,R=3000/(380*380),計算一下大概是多少即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(358273433) 熱心助人!
  • 三人行者必有我?,擇其善者而從之