PLSV指令可以藉由外部開關來進行變速控制

看了手冊卻不明白他是使用什么樣的方式來控制速度的

請問S1為輸出速度調整給的是脈沖頻率還是脈沖數量呢

如果是給頻率那是如何推動電機? 如果是給脈沖數量那為何電機會持續轉動?

使用的機型是FX3U-64MT 兩相四線步進電機
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1272 個
工控威望: 1448 點
下載積分: 5482 分
在線時間: 879(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-09-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-01 19:24
你可以用寄存器作為s 就可以控制頻率了也就是電機轉動的速度
這個指令如果指令觸發條件滿足,那么電機就按照s指定的速度一直運行 D1是脈沖輸出口 D2是方向控制 D2是程序自動判別運行的  也可以手動強制觸發或熄滅
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bandown) 真誠感謝!