何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-30 14:41
各位師傅們大家好!在現場工控當中有不少大型設備有大功率電機,而且,在控制方面都為最經濟的控制方法都是以星三角啟動為常見,而且星三角啟動電路有不少的控制電路圖,最近感到這個控制電路中星形啟動后轉換為三角形時有時因為時間繼電器對控制星形和三角形接觸時的時間差,很容易對主電路短路,不知師傅們對這方面有什么好的解決方法,
hulilanyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-08-26
查看hulilanyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-01 23:06
在一些控制柜中,約克冷機的控制做得比較好,有接觸器的機械聯鎖加電氣互鎖,控制回路次序,先星形-主-星形的常閉點復位后再控制角接觸器吸合