王(先生)
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 571 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-11-24
最后登錄: 2016-07-28
查看王(先生)的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-02 17:40
求助.大家好.

              ABB 變頻器 ACS510-038-4  18.5KW         恒壓供水.  

水泵用是的格蘭富.

              壓力表用是電位器遠傳壓力表.  0-1.6MPA  工作電壓小于6V

             三根線   接變頻器4,5,6.

電機叁數已按要求設完.

99.02=6
10.02-1
11.02=7
16.01=0
13.04=20%
40.10=19
40.11=40%


初始壓力?.6MPA,    設置完成后啟力變頻器力一直未變.      工作時變頻器頻率50HZ,輸出電流14.5A,.


請大家幫忙看一下什么原?壓力一直沒有力.



hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-06-28
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-08 22:42
50HZ不出力,看看是不是止回閥閘不嚴。
hnwygcb009
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-06-28
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-08 22:46
再看看0121,AI2相對值,看看壓力表傳回來的數據對不對?另外壓力表直接接4、5、6、腳的話是10V供電,1304應該設0才對,如果是4至20毫安輸入變頻器的話才選20%