請問大家一個問題,三菱溫控模塊Fx2N-4AD-PT,溫度顯示波動大的原因?溫控系統是控制印染水箱,蒸汽加熱的,采用oN-off模式!監測的溫度波動有10度!這種情況是參數的問題還是干擾的問題呢?如果是參數問題,應該如何設置呢?麻煩大家指點一下。。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52492 分
在線時間: 1124(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-29
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-03 10:18
1.檢查是否有影響溫度原因。如瞬間大量冷水進入。
2.測試--將加熱器恆功率輸出。例如50%輸出。
   若溫度飄移--有干擾源。
   若溫度恆定--PID 控制設定異常。