123456zjy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 147 點
下載積分: 670 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2023-06-24
查看123456zjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-02 20:16
請問大家一個問題,三菱溫控模塊Fx2N-4AD-PT,溫度顯示波動大的原因?溫控系統是控制印染水箱,蒸汽加熱的,采用oN-off模式!監測的溫度波動有10度!這種情況是參數的問題還是干擾的問題呢?如果是參數問題,應該如何設置呢?麻煩大家指點一下!!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11309 個
工控威望: 18687 點
下載積分: 12467 分
在線時間: 2700(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-28
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-13 11:13
ON-OFF模式下溫度波動在10度很正常
三人行者必有我?,擇其善者而從之