樓主  發表于: 2015-12-03 15:22
請教各位老師,F(xiàn)X1N-60MR繼電器輸出PLC ,為什么輸入端沒有+24V,然輸出端有+24v,那三線傳感器(npn棕正,藍負,黑信號)我怎么接啊?在線等啊!謝謝了
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1279 個
工控威望: 1455 點
下載積分: 5506 分
在線時間: 918(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-03-04
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-04 19:40
+24V接電源開關的24V 0V接0V 信號線直接接plc輸入端就可以了 我一直是這樣用的