各位大俠,
今天遇到個問題,一臺日本進口設備上用A700-7.5K的變頻器控制一個高轉速的電機。今日上午出現電流過大(在16~17A左右浮動),但是沒有變頻器報警。經檢查,電機軸承異常,于是領導說更換電機,中午電機更換完畢,開始試機,結果電流依然在16~17A左右浮動,啟動和停機的時候電流達到了26A。同事去改參數,結果把參數改亂了,電機開始不動作(P79=2)。變頻器顯示的值是不帶單位的四位的數字(P3=5670,P4=4000 ,P5=5000 ,P6=6000),大俠們,這是采用矢量控制模式還是轉速控制,或者是什么呢?
領導又覺得把變頻器回復出廠設置,把數據清除。!
工廠有兩臺同樣的設備,我們想把參數設置和另一臺一樣,但是P3/P4/P5都沒法設置成那么大的值,P1/P2的設置也不能與另一臺一樣,這是什么原因??
如此一番折騰,我有向領導請示去找個變頻器的設置軟件,把另一臺的參數復制到變更參數的變頻器里,這里遇到個問題變頻器的設置軟件SW3無法安裝在電腦里,顯示如圖1
最后我瀏覽了網友的相關方法,發現原來A系列的變頻器面板可以當作U盤一樣將參數在變頻器之間復制和寫入。后來問題解決,設備可以正常運轉。