各位大師,安川伺服驅動器在正轉到一定的位置時(速度在15轉左右),立即反轉退回來(速度在200轉左右),中間轉換方向時是否要設定停頓時間,我現在遇到的故障是伺服驅動器功率模塊經常燒。請了解安川伺服的朋友幫忙分析一下。謝謝
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-08 16:59
考慮一下環境  太潮濕 導電粉塵  電壓過高  
安川驅動器很嬌氣