多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-07 13:11
各位大師,安川伺服驅動器在正轉到一定的位置時(速度在15轉左右),立即反轉退回來(速度在200轉左右),中間轉換方向時是否要設定停頓時間,我現在遇到的故障是伺服驅動器功率模塊經常燒。請了解安川伺服的朋友幫忙分析一下。謝謝
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-08 15:12
引用
引用第7樓多晶鑄錠于2015-12-08 13:32發表的  :
我的是三相200v的驅動器,動力電源用了一只三相的斷路器控制,伺服的型號是SGDM,電機功率是1800w的,如果要查線路的話,不會這只斷路器有問題吧????

伺服驅動很多控制電源都隨主回路電源設計, 三相220V的不知您的供電方式,有時以中相電源會高點要避開控制電源為單相,相電壓都是220VAC,線電壓對地會高比如說R,T,相190VAC,s相為220VAC,還有您的SON是在動力電源或控制電源穩定後才運作還是直接短接,設定也有可能,您那有伺服有接動態裝置或動態煞車電組嗎?
給參考