lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-08 17:55
日本進口設備帶過來的變頻器,是三相220V的電源,但是國內都是單相220V,如果把把變頻器接上220V單相,控制電機的嗎,變頻器會不會燒壞?我試著只接了L1和L2,接入單相220V。。L3懸空不接。上電后變頻器沒有報警,很正常,手動運行變頻器也沒有報警。不知道接上負載電機的話,變頻器不會壞掉吧,大家有這樣接過線的嗎,請指教一下,謝謝。
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-08 22:08
L1,L2,L3用其中的兩個接單相220沒問題,不過輸入線要大一點,我在臺灣廠都是這樣用的。