lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-08 17:55
日本進口設備帶過來的變頻器,是三相220V的電源,但是國內都是單相220V,如果把把變頻器接上220V單相,控制電機的嗎,變頻器會不會燒壞?我試著只接了L1和L2,接入單相220V。。L3懸空不接。上電后變頻器沒有報警,很正常,手動運行變頻器也沒有報警。不知道接上負載電機的話,變頻器不會壞掉吧,大家有這樣接過線的嗎,請指教一下,謝謝。
周二娃
誠信做人,踏實做事。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 171 點
下載積分: 612 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2012-06-19
最后登錄: 2024-01-10
查看周二娃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-09 22:28
功率多大?
13540657457