ziji2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 293 點
下載積分: 24113 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2024-07-22
查看ziji2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-09 19:12
s700plc有一個輸入點壞了,怎么在編程軟件里更改成另一個點,是不是在符號表里把地址改下就可以了?
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-10 11:01
這么簡單的問題我也會,如果I0.1壞了,要用I0.5代替,把原來的I0.1的線拆下來接到I0.5上,在程序里把I0.1更改為I0.5就行了,在線修改,或者修改完了,把這個程序塊下載下