xhjhh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 213 點
下載積分: 652 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2024-01-12
查看xhjhh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-18 10:41
各位高手,請教一下三菱FX1S 或FX1N系列PLC的模擬信號(4-20mA    1-10v)怎么輸入,能在觸摸屏中與線性曲線或數字表示其變化量嗎?(用什么牌子的觸摸屏比較好) 謝謝各位。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2871 分
在線時間: 9504(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-18 10:58
問題1:對于FX1S來說,其不可使用擴展模塊,因此只能通過擴展板來擴展少量的模擬量輸入,可以使用FX1N-2AD-BD來擴展2路模擬量輸入。
    對于FX1N來說,您可以使用上述的模擬量擴展板來實現模擬量的輸入,也可以掛接FX0N-3A的混合輸入輸出模塊來實現模擬量的輸入。

問題2:幾乎所有的觸摸屏都可以使用趨勢以及變量的鏈接實現線性曲線與數字變化,因為我是賣富士觸摸屏的,因此建議您使用富士的觸摸屏(當然賣Hakko的就別跟貼了,Hakko目前屬于富士電機的品牌)

以上!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人