手里有個224晶體管的,輸入端有個1M和2M怎么接按鈕??還有輸出端有1M,1L+和2M,2L+該怎么接負載呢?搞不懂了。。。。請大神指點
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-09-16
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-12 13:48
輸入1M和2M,可接24V也可接0V,如果接24V,則I0.0等就接收NPN信號;如果輸入公共端接0V,則I0.0等接PNP信號。
輸出1L接24V,1M接0V,224的輸出固定為PNP信號。